樓主  發表于: 2011-03-27 19:26
請問各位大蝦用三菱PLC做個先進先出程序怎么做?就是個框先村存料再出料,出的時候按先進入的料先出來,這個順序,不知道FX1N的有不有這種功能指令,請大家指點,或有什么方法可以做到!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6780 個
工控威望: 38383 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 9553(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-27 20:03
FX1N沒有FIFO指令,因此你需要自己通過編程編寫隊列結構。