hawson
QQ:1056748134
級別: 論壇先鋒
|
最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
急停要用常閉點處理,常開也可以實現,但只是在理論中無故障中實現,萬一電路常開點不能接通或線路斷路會造成不可想象的后果,所以說PLC外部急停一定要采用常閉點處理 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
可以實現,但不可采用,安全系數低,這樣抬杠就毫無意義了.是做工控的都會明白. |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|