yangzeliand
級別: 探索解密
![]() |
用一臺三菱PLC的235高速記數器記編碼器的脈沖輸入個數。以下是實測數據:PLC聯上電腦編碼器轉一圈為8100個左右數,但是斷開與電腦連接一圈只有2000個左右。插上與拔掉編程線就是兩種結果。。頭都大了!盼大哥們指點。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
1,連接電腦與否,有可能會影響掃描時間,但應該不會影響高速輸入口的精度。 2,不排除PLC是假貨的可能,現在高仿貨太多。 3,實驗現場應該沒干擾吧,難道你電腦就是干擾源?接地接屏蔽試試看。 樓主留言:應該不會是干擾問題,干擾應該是記數不準或是沒有規律的偏差,但是這個兩種方式下記數都很準,多次試驗沒有明顯偏差。就是奇怪為什么會有兩種記數標準。 |
|
---|---|---|
|