樓主  發表于: 2011-06-26 22:07
s1正轉s2反轉,a1.ac 0-10v模擬量輸入開機以后正反轉都沒有反應要設定那些參數?各位大俠幫幫忙啊!我翻了一個下午的說明書看到有一個 U1-10 的好像要設定都是在變頻器上找不到U1-10
順達五金電器
虛心學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 440 點
下載積分: 1258 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-12-02
最后登錄: 2014-04-17
查看順達五金電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-27 21:42
似乎是一個卷曲控制!檢查變頻器參數是否設置正確,b1-01=1。看上述情況應該是參數沒設置對吧!
[ 此帖被順達五金電器在2011-06-27 21:55重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(李嘉源) 熱心助人