我用了LG-PLC K120的。控制伺服位置模式,我已經做到PLC輸出脈沖,并且方向信號也有了,可是伺服電機不轉,誰能告訴我,PLC脈沖要接在伺服驅動的哪里,方向信號端子要接在哪里?然后還需要設置什么參數嗎?
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 693 個
工控威望: 846 點
下載積分: 1406 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-02-05
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-28 13:55
PP 脈沖
NP 方向
OPC 24V+
VDD-COM短接
15,5,16.17跟10短接