snaly
級別: *
|
請看圖,采用的是信捷XC3-42R的PLC,AC220V接入。程序已編好,只差接線,我在網上查了好久了,大概有1個月的時間。但沒有找到相關的接線方案,這些都是借助參考網上的各類接法,自己繪出來的圖,用CAXA畫的,已上傳原文件,分別有CAXA和CAD文件。如圖片看不到的,請好心人下回來幫我修改錯誤的地方,學生感激不盡。謝 |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
看了一下樓主的圖紙有幾點沒畫好, 一:,AC220電源標示的不好,只是把開關電源和PLC相連通并沒有電源的進線標示.開關電源輸出端子沒有標示DC24V,(雖然開關電源型號上已注名120W24V,最好還是在接線端上標示一下最好不過了.) 二:輸入的磁感應開關接線沒有畫好,漏刑PLC的輸入端X在沒低電平導通時其內部回路是高電平信號,樓主所畫的磁感應開關另一端接DC24V正極也就是高電平信號,所以不能構成回路無法工作,要改接至DC24V負極端. 三:PLC輸出部分的電磁閥線圈不能串入指示燈,可以用并聯接法. |
|
---|---|---|
|