女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-14 14:44
我將西門子200模擬電位器的數據0-255傳到VB0中,怎么把vb0的數據變成-0到-255的變化。現在是0-255的變化,就是說用什么指令可以把數據自動的變成負數?請大家指教
[ 此帖被lzhpsky在2011-07-14 15:02重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6784 個
工控威望: 38387 點
下載積分: 5985 分
在線時間: 9563(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-02-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-14 15:50
VB0作為負數只能是-128,到不了255的,因為最高位為符號位?