下圖中我有兩個問題想不通:一 明明傳送是5,怎么結果是15。二 M1接通時,怎么Y0-Y3不能全部復位。謝謝大家!
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139824 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-18
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-24 21:18
一般都避免這樣設計,
1) 同時啟動同時停止會發生肉眼上的誤會
2) 不同 PLC 會有不同的結果 (請參考手冊)

本人主張啟動與停止應互相自鎖,即該啟動就不要停止,該停止就不要啟動;