我昨晚安裝射燈,一切搞好我還在配電房測試了下,好的。但是放到煤氣爐上面安裝就是沒反應,進過測量當時的線電壓476V左右,相電壓300V左右,我以為是我的萬用表壞了(再說射燈,是不是電壓高了,里面有保護啊,反正我沒見到有什么),之后我去配電房測量,嘿,表是好的,線電壓412V,相電壓230V。于是我就測量了配電房低壓柜的出線,線電壓最高的430V左右。當時我就想不通了哎,怎么會有“壓升”???哪位大大幫我解答下哈,不勝感謝? |
|
---|---|---|
|
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
|
你的系統會不會是零的電阻大,還是零線斷,那樣用電大的他電壓就會很高用電少的他的電壓就會很低,很容易燒電器的 |
---|---|
|