liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
我有一個FX1S-MR的PLC,因為想用它來做脈沖輸出,想改Y0和Y1為三極管輸出,其它的還是用繼電器輸出,如果用光電藕合器直接輸出能否做到,請高手指點。 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
完全可以 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
內部完全一樣,別擔心這個了. |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
圖片:
![]() 我把我改的上傳和大家一起分享下 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
把Y0繼電器拆除,把兩線圈分別連接到Y0和COM0上,中間記得串2K電阻.步進或伺服驅動器在輸入端也是經過光藕隔離處理的,不必擔心PLC損壞.我都這樣改過N多臺了,目前還沒發現什么問題. |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
圖中的COM端子剛才少寫了個0,應是com0 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
可以的,晶體管能達能多少脈沖頻率這個也能達到,測試過沒問題. |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
完全一樣 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
是的,Y0和COM0之間原本連接的是繼電器的觸點,當輸出繼電器Y0或Y1被拆除后就沒有觸點了,就變成空端子,所以把兩線圈引線到此點上也是利用這兩端子來接引比較方便. |
|
---|---|---|
|