zungli
級別: 探索解密
![]() |
AUTONICS編碼器四個(200脈沖),LS PLC兩臺(K120S),1#、4#工作環境正常,2#、3#工作環境溫度挺高的,具體溫度不清楚,現在3#編碼器出現一個問題:電機沒動作,編碼器數據突然改變了(編碼器與電機是齒輪相互連接),從3200增加到6500,請教是什么問題??????是不是編碼器受環境溫度影響還是PLC信道出現問題??? |
---|---|
|
zungli
級別: 探索解密
![]() |
我這編碼器是不能寫入的,還有馬達與編碼器是齒輪聯動,不可能有滑動松動,之后我都檢查過。 |
---|---|
|
zungli
級別: 探索解密
![]() |
不是經常性出現的,從安裝到現在出現過沒幾次,不知道多少時間一次,已經是換了一只編碼器了 |
---|---|
|
zungli
級別: 探索解密
![]() |
本來還想換成歐姆龍的,可好多都是仿造的,正品的沒幾家,難找!誰能提供幾家供應商?主要是能提供技術及選型服務的! |
---|---|
|