女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

uknow
one for all ,all for one
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 236 點
下載積分: 920 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2022-11-28
查看uknow的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-26 19:53
監控溫度 我知道可以用三菱的專用模塊,  即FX2N-4AD-PT是與Pt100型溫度傳感器匹配的模擬量輸入模塊
                                         FX2N-4AD-TC是與熱電偶型溫度傳感器匹配的模擬量輸入模塊
除了這兩個以外,我是否可以直接用FX2N-4AD 模塊的  不用他的溫度專用模塊  
gaoyadian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-26 20:05
可以用溫度變送器,要注意溫度變送器的量程。
樓主留言:
'溫度傳感器指的是熱電阻、熱電偶等器件。溫度變送器是將熱電阻、熱電偶產生的信號轉換成4-20MA的儀表。現在也有將兩者作成一體的。"只是我查到的資料  如果 傳感器的輸出信號就標準信號4-20mA的  是否可以直接用的  謝謝