樓主  發表于: 2011-10-03 22:19
我現在已用485BD做了N:N網絡通信。但是距離大于50米,現在的距離有60米,不知道可以通訊上嗎?給個答案吧?PLC是三菱FX2N。多謝了!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-05 11:49
485的應該可以,不行就加中繼單元吧。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。