女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wy100924
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 155 點
下載積分: 703 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2020-03-06
查看wy100924的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-11 20:51
plc是EH2,臺達伺服電機回原點時碰到原點開關時,沒有爬行動作,就停止了,怎么回事?DZRN K5000 K500 X10 Y0。碰到X10時就停止了,
DDRVA K50000 K5000 Y0 Y1,電機正轉5轉,當用DDRVA K0 K5000 Y0 Y1時,正常是反轉5轉的,可是還是正轉,怎么回事啊!有人也有這樣的問題嗎?
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1902 個
工控威望: 2054 點
下載積分: 11070 分
在線時間: 813(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-02-11
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-12 12:37
plc是EH2,臺達伺服電機回原點時碰到原點開關時,沒有爬行動作,就停止了,怎么回事?DZRN K5000 K500 X10 Y0。碰到X10時就停止了    

是不是 x10常閉了  一碰到認為回原點完成了


DDRVA K50000 K5000 Y0 Y1,電機正轉5轉,當用DDRVA K0 K5000 Y0 Y1時,正常是反轉5轉的,可是還是正轉,怎么回事啊!有人也有這樣的問題嗎?

可能 伺服沒有使用脈沖+方向 方式 或是  Y1配線問題