女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

realeo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看realeo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-23 19:44
一個項目,CPU是315-2DP,下連ET200兩個,程序用Profibus-DP組網,Wincc用MPI組態的畫面,開機時間比較緊,我用一個上位機接MPI上用的,開始還好,后來出現了有規律的通訊中斷,我想可能是MPI和Profibus-DP的通訊速率不一樣,后來把Wincc也改用Profibus狀況就沒有了,請問這樣分析對么?為什么開始沒有出現通訊中斷的問題啊?敬請賜教
sskey
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sskey的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-26 11:38
為什么我不能發帖,時間沒到嗎