祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
|
如題今天調試一個設備,固態輸出端連接的是220V的電磁閥。 當控制固態閉合時候,電磁閥不動作。電磁閥上指示燈不亮,當把電磁閥閥頭拔掉指示燈亮(無論固態是否閉合都亮) 檢測固態輸出端有220V電壓~可能是虛電 一會排除看下~線路沒有問題 檢查過 共9個固態 之前安裝的3個沒事,后來的6個有問題~幾個公用一個24V供電~ 望高手指點~~~~~ [ 此帖被祥林嫂在2012-04-11 15:45重新編輯 ] |
---|---|
|
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
|