darong0326
級別: 探索解密
|
各位技師好 我手上有一臺三菱fx2n 64mr 的plc 上電后亮prog 燈, 常亮, 無法通信, 輸入點對com 也沒什么反應, 斷電再上電后偶爾就正常了, 正常后一切好用,輕拍機器,或按動 扭動 都正常,應該不像接觸不良,斷電后重新上電又只亮電源燈和prog燈了, 反復上幾次電后有時又會好的,好了以后只要不斷電就會一直正常, 電池也換過了,程序也調出來后清理過內存了,還是沒好,搞的都頭大了。不知各位老師能知道只是什么方面出了問題?電源的可能性? 復位不可靠?什么辦法能處理?謝謝 |
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
沒人碰到過?我也沒碰到過 沒人回復,我幫你查了一下?br />FX2n 隨機說明書 79頁 忘記設定定時器或計數器的常數,梯形圖錯誤,電池電壓下降,由于異常噪音、有導電性異物混入等,導致程序內存中的內容發生變化。 出差時,在特殊數據寄存器D8004中會寫入8009、8060~8068基中之一數值,關于出差代碼相對應的實際出差內容,請參照 9-1節。 主要看D8004 的數值是什么 我認為可能是外部引起 +24V不正常 (D8009) |
|
---|---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
FX2n 隨機說明書 79頁 出差時------------在特殊數據寄存器D8004中會寫入8009、8060~8068基中之一數值,關于出差代碼相對應的實際出差內容,請參照 9-1節。 主要看D8004 的數值是什么???? |
|
---|---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
由于沒碰到過這樣的問題,所以我也沒查過D8004數值 但既然三菱PLC有這個功能,因此有可能D8004有斷電保持功能 樓主多看看書吧!問題想解決,又不想看書,怎么行呢? 三菱PLC FX2N 的隨機說明書,88頁。 [ 此帖被meipingboy在2012-05-15 07:58重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|