forcible
級別: 略有小成
|
圖片:
問題1:必須選MT晶體管輸出接口的plc么?普通的MR輸出的plc行嗎?用那個脈沖調制的指令也不行么? 問題2:我這個步進驅動器看不懂,上面寫著: swt-201 step driver VCC GND A+ A- B+ B- CP+ CP- CW+ CW- 請仔細說明含義 問題3:怎樣對plc,驅動器,和步進電機接線呢?步進電機有6根線,分別是紅綠黃藍黑白,已經引出來了,卻是三紅三黑6個接口,怎樣接線呢? 問題4:這個電機裝置上還有霍爾傳感器,漫發射,都是omch估計都是牌子,是干什么呢 問題有些多,請高手指點, |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
問題1:必須選MT晶體管輸出接口的plc么?普通的MR輸出的plc行嗎?用那個脈沖調制的指令也不行么? 答:如果說相當低低速控制,理論上講繼電器可以,但是繼電器是機械觸點,機械觸點動作時有個過程的,所以速度上達不到要求,其次是機械動作是有壽命的,一般的話你這樣負載只能開端幾百萬次吧,機械觸點很可能就壞掉了 問題2:我這個步進驅動器看不懂,上面寫著: swt-201 step driver VCC GND A+ A- B+ B- CP+ CP- CW+ CW- 答:VCC 電源正,一般電壓范圍很寬,你的試驗箱上有+24提供 GND 電源負 A+ 接電機A組線圈+(沒有絕對意義正負) A- 接電機A組線圈-(沒有絕對意義正負) B+接電機B組線圈+(沒有絕對意義正負) B-接電機B組線圈-(沒有絕對意義正負) CP+ 控制端之脈沖信號(嚴格按照正負,一般小型驅動器的控制電壓5V,或者+24V串限流電阻) CP- 控制端之脈沖信號 CW+控制端之方向信號(嚴格按照正負,一般小型驅動器的控制電壓5V,或者+24V串限流電阻) CW- 控制端之方向信號 問題3:怎樣對plc,驅動器,和步進電機接線呢?步進電機有6根線,分別是紅綠黃藍黑白,已經引出來了,卻是三紅三黑6個接口,怎樣接線呢? 答:請確認三紅三黑的符號,應該是驅動器控制端和電源,否則廠家不至于發不匹配的電機與驅動器。 問題4:這個電機裝置上還有霍爾傳感器,漫發射,都是omch估計都是牌子,是干什么呢 答:omch是牌子,主要是為了與PLC連接,做一些實驗罷了,兩端微動開關做越程保護使用,兩端金屬傳感器做兩端定位信號使用,中間傳感器亦是。 這套裝置就是為訓練定位的。 |
---|---|
|