樓主  發表于: 2012-02-20 11:02
新做的小機器,有三相電動機配合一個三相的風扇,另外還有個三相的電泵(排除了控制板上的單相電路漏電的可能)。今天發現機器金屬上能測到41V交流電壓,個人覺得是不是感應電壓!!!請問各位大神   這個如何處理呢!
工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-20 12:36
你可以做個試驗,在1A的熔斷器兩端接上線,一端接在零線上一端接在設備外殼上,看熔斷器是否燒斷。
如果燒斷就是漏電,沒燒斷就是感應電。