a7401047
級別: 探索解密
|
我那華達的伺服設置脈沖輸入方式 本來脈沖輸入方式是設置脈沖+符合 現在沒反應 我改成正轉/反轉脈沖 只能正轉或者逆轉 怎么能整好啊! 求高手速度解答啊!!! 邁信驅動器 [ 此帖被a7401047在2012-05-18 10:55重新編輯 ] |
---|---|
|
a7401047
級別: 探索解密
|
程序沒錯 參數還是按以前那么調啊 以前用過這種的啊 |
---|---|
|
a7401047
級別: 探索解密
|
肯定是配套的啦 找到問題啦 謝謝啦 |
---|---|
|