老魚
級別: 略有小成
|
請教下給位大師: 我想直接用如D300里的第五位的狀態來觸發一個線圈 是不是一定的 把D300移動到k4m0 然后取m5的觸點? 有沒有直接的方法? 謝謝!!! |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
用BON(ON位判斷)指令,它指定一個字元件(源操作數)的某一位(自己設定),如果這一位為ON(也就是為1),目標操作數就為ON.按你所說的那樣可以這樣寫LD X0 .BON D300 M0 K5.(D300是源操作數,M0是目標操作數,K5是D300指定的位,當X0為ON時,D300的第5位為1時,M0為ON.這時即使X0為OFF,M0也為ON.當X0為ON,D300的第5位為0時,M0=OFF. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |