110KW的電機帶高壓泵, 接觸器與熱繼間電纜壓頭處燒損嚴(yán)重,(電纜120的,接觸器是110KW可以直起的,電機空載電流在80A左右,加載后在200A左右)
電壓沒起電機時是390V+,啟動電機后為370V+。 請大家幫忙分析?謝謝!!!
rqhan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 61 個
工控威望: 169 點
下載積分: 569 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-08-09
最后登錄: 2025-01-08
查看rqhan的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-06-18 11:42
這么大的電機,直啟的電流很大的,全壓啟動的話怎么也要5-7倍的啟動電流。幾百A的啟動電流沖擊很大的,估計原因是接觸不良造成的。