三菱PLC當時狀態從S20轉到S21時,S20狀態器下的指令SET Y1能否一直保持輸出
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2025-01-26
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-20 10:14
三菱PLC當時狀態從S20轉到S21時,S20狀態器下的指令SET Y1能一直接通,用RST指令才能斷開。但多用了會顯示編程錯誤。