女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-28 23:09
FX1N PLC沒有浮點數功能,但在計算的時候難免會出現小數點 例如3.14    DIV  K314     K100   D20    ,在D20只顯示了商3,余數在D21,
3.14要怎么做程序才能顯示在觸摸屏上,請師傅指點
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-26 23:04
  FX1N不支持浮點運算,如果精度要求不高的話用下列辦法(以算百分比為例):
  被除數D0,除數D1,商D3(余數D4),設D0是良品,D1是總產量,算良率,并且良率要在人機上顯示。
  先將D0乘以10000,再除以D1,得到D3,將D3在畫面上顯示時,設置成兩位小數,此時D3就能顯示帶兩位小數的良率。