級別: 家園常客
|
比如有4個輸入點,接的是4個常開點的開關,X1、X2、X3、X4;X1和X3,X2和X4是同時動作的,X1或者X3都能控制輸出Y0,X2或者X4都能復位Y0;等于原本只是一個點控制輸出,一個點復位,現在為了保險,多并一組上去吧;問題來了,如何判斷X1、X2、X3、X4在這個過程中有任意一個點不動作或者都不接,然后輸出報警點Y1(加個說明,本應該同時動作的,可是因為各種原因,動作可能會有一兩秒的誤差,算作正常處理) [ 此帖被774813500在2012-07-05 16:11重新編輯 ] |
---|---|
|
plc學者
級別: 略有小成
|
我編一個程序希望能幫到你,有不對之處希望指正 雙開關啟停單報警.zip (12 K) 下载次数:12 |
---|---|
|