樓主  發表于: 2012-08-22 22:20
想用固態繼電器轉接一個信號,把另外一臺機的一個輸入信號的0V和24V短接,用中間繼電器轉接是可經用,但是會出現接觸不良等,現用固態繼電器轉轉換,固態繼電器的輸出端直接接24V電源在輸出的兩個端子上行嗎?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 997 個
工控威望: 1153 點
下載積分: 18360 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-01-16
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-24 22:51
固態繼電器的作用,它的輸出點好比一個電子開關,輸出分交流、直流兩種,輸出分控制電流大小和電壓高低之分,電流大的底座還帶散熱座?刂戚斎胍话愠S玫臑3~36VDC、也就交流輸入型。