lixiangnse
級別: 略有小成
|
我公司使用的是安川變頻器H1000系列, 原來變頻器的控制方式: 控制模式選擇:A1-02 "3" 帶PG矢量控制, 后來將參數A1-02 改成 “2” 無PG矢量控制, 只改了這一個參數 再過了一段時間又將參數A1-02 改回 “3” 帶PG矢量控制 在這期間 別的參數都沒有動過, 請問,修改了上述參數,變頻器內部是否有別的自行調整,發生了變化, 如有,請告知哪些參數會變化,參數變化后對設備有什么影響? 很著急,拜托各位了。 小弟在日資企業工作,不懂日語真的很不容易, 設備出了問題,不少人等著看熱鬧,有些甚至煽風點火, 再次拜托大家了,謝謝。 |
---|---|
|