hot8012
級別: 探索解密
|
我公司有一臺機床,只要停機關電稍長開機伺服就會報e9報警,但等上個十來分鐘就又正常了,關了電馬上開又不會報警,大家看看是什么問題?會不會是里面哪個電容不行了還是其他東西壞了,各位師傅診斷一下。 |
---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
|
應該是軟件控制問題,問題出在伺服電機SON處于開啟狀態,但伺服的主電源(輸出給伺服電機的電源)斷開了。查找是不是接觸器控制信號問題,還是接觸器本身問題。 |
---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
|
你的機床是不是非標定做的? |
---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
|
“3樓 發表于: 昨天 只看該作者 | 小 中 大 就是普通的數控銑床,三個驅動器由一個接觸器供電的,而且跟另外的驅動器交換過,始終是這個報警,問題肯定出在驅動器本身! 不知道可不可以改下上電時序,你把伺服開啟信號SON信號里面串聯接觸器的NO觸點,這樣我想問題應該可以解決。 這個不是伺服放大器壞了,這個應該是信號順序問題。 |
---|---|
|