女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

feiniao355
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 292 點
下載積分: 517 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-12-12
最后登錄: 2019-09-20
查看feiniao355的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-28 08:57
FX2N-32ER  NPN輸入 COM 公共端處接外接電源DC24V+也行,接DC0V也行 為什么?
大俠解釋下,謝謝!
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-28 12:53
首先確認你的結論正確。
原因:COM端和信號如X1之間內部電路可以簡單看成是通過觸點接通或斷開,所以你COM端可以任意接入0V或這24v都沒有問題。
這個你可以看PLC內部電路原理圖即可明白。