樓主  發表于: 2012-12-14 15:25
              去年做的7套套系統,有一套中的PLC 經常粘點今年發生好幾次了   大概輸出點每天動作15000次左右  負載是歐姆龍中間繼電器  為什么7套系統中只有一套會粘點其他幾套一點問題都沒有 每天輸出同樣的次數  
         各位同仁有沒有遇到過這樣的問題呢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9688 個
工控威望: 8586 點
下載積分: 16760 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-17
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-14 18:17
一,負載既然是中間繼電器,那用晶體管輸出的MT型主機,就非常穩定了
二,行貨偶爾有粘滯,山寨粘滯更多些,常有問題的那套很可能用了山寨貨。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水