樓主  發表于: 2012-12-20 15:16
如題,已知 MW118 中的內容就是數據塊DB1中的地址。現在要將這個地址中的數據取出放到MD120中,該怎樣操作?【數據塊DB1中的數據都是浮點型的】

   OPN   DB     1
      L DBD[MW118    
      T     MD   120
以上編程不能通過,但是用
    OPN   DB     1
      L DBD[MD118]
      T     MD   120
可以通過,但是仿真時CPU是STOP狀態,本人剛接觸S7-300PLC,小白一個,望各位大佬賜教,謝謝!

夜游神
s600
學以致用,用以促學!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-01-24
查看s600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-21 23:05
左移3位,形成指針格式,用于間接尋址.
深受