愛不離
級別: 略有小成
|
圖片:
下面是一個全自動罐裝的自動梯形圖,當罐裝三秒后T1動作,然后SET Y000,請我,這個時候的Y000應該是一直在保持通電狀態吧,除非給它個RST指令,Y000才會復位吧,可程序中沒有RST指令,為什么在X002罐裝光電開關感應到后,又繼續罐裝,Y000就停下來了,照理說應該沒有復位指令是一直往前走的啊,請問各位大仙幫幫忙接觸困惑 [ 此帖被愛不離在2012-12-28 00:07重新編輯 ] |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|