樓主  發表于: 2013-01-17 10:47
有一臺設備是5線的。但是公司只有4線,就是l臨時調試一下所以沒有把4線換5線。所以零地公用了。開關電源(交流變直流24V)的負極是接地的,這樣地零負極就到一起了。請問這樣會對24V的器件有影響嗎?例如,控制板上的二極管,電容,電阻什么的。
[ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8241 個
工控威望: 10371 點
下載積分: 21090 分
在線時間: 3032(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-17
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 11:06
開關電源的電子線路有一個公共地的,你和零線接到一起,有可能能形成環流的。如果沒地方接,那就直接不接,懸空就可以了。