王猛1981
級別: 略有小成
|
我們是純電動機負載,采用的是在低壓主開關柜上進行集中補償和車間內進行分散補償。總功率大約300kw當時看到集中補償的無功功率控制器顯示功率因數大約0.7左右,考慮可能補償電容較小,又在集中補償處加了一組20kvar和分散補償處加了3組20kvar,基本全部投入。兩處顯示的功率因數也比較高,都在0.90以上去車間的電流也顯示低了大約幾十A,但是月底電力局出具的明細顯示無供電量反而增加了,功率因數是0.80,請教各位是什么問題! |
---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
|
查功率因數表;300kw功率;從0.70-0.95需要補償多少千乏的容量;用自動補償;在總柜上補償就可以; |
---|---|
|