我們是純電動機負載,采用的是在低壓主開關柜上進行集中補償和車間內進行分散補償。總功率大約300kw當時看到集中補償的無功功率控制器顯示功率因數大約0.7左右,考慮可能補償電容較小,又在集中補償處加了一組20kvar和分散補償處加了3組20kvar,基本全部投入。兩處顯示的功率因數也比較高,都在0.90以上去車間的電流也顯示低了大約幾十A,但是月底電力局出具的明細顯示無供電量反而增加了,功率因數是0.80,請教各位是什么問題!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8248 個
工控威望: 10377 點
下載積分: 21102 分
在線時間: 3036(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-09 15:59
無功補償的時候,分為滯后和超前的。