樓主  發表于: 2013-02-23 15:42
我有一臺設備,PLC是FX2N的變頻器是丹佛斯的,用數據線通訊。故障現象是在設備正常運轉狀態突然自動降速停機然后又自動啟動加速運轉。變頻器的啟動信號線已更換。不是經常出現。那位同仁遇到過類似的故障,給予指點。
kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 5091 點
下載積分: 12367 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2024-12-31
查看kissko的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-24 11:59
可以變頻器先斷開PLC試運行一下,通過外部控制運行,如果正常就是PLC設置有問題,如果不正常就是變頻器設置有問題,變頻器功率小了,     