樓主  發表于: 2013-03-14 18:38
我有一臺三菱伺服控制器J2S,經常報警AL30,我加裝一個制動電阻后,制動電阻發熱量非常嚴重,還是有報警,只是報警的頻率低了一些。我想請教一下是什么原因引起的。該怎么處理?謝謝
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-01 07:22
因為之前沒有制動電阻也正常,因此故障原因可能是內部電阻開路或內部制動開關管故障或主電源過高(引起300V高)也會引起制動異常。
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-01 07:47
實在不行可以修改加減速時間常數