女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1972(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-01-22
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-09 22:31
在PLC編程軟件中怎么設置D(數據寄存器)為斷電保持型和斷電不保持?
手冊中描述數據寄存器DM為掉電保持型,如果需要不保持的數據寄存器該如何設置?
一笑而過
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6784 個
工控威望: 38387 點
下載積分: 5655 分
在線時間: 9560(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-10 14:15
引用
引用第3樓yangliu于2012-03-10 13:30發表的  :

CPH1,手冊中描述數據寄存器DM為掉電保持型,如果需要不保持的數據寄存器該如何設置?


你無法設置,因為D區域均為斷電保持型,你可以在首次循環標志中對無需保持的D區域進行初始化。