西門子440變頻器11KW帶2臺3KW電機,起重用,最近老報故障0002過電壓,具體情況是空載時沒問題,吊重物時運行過程中報故障,檢查了電源電壓為410V左右,請教可能的原因?
beichen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-27 13:04
410V高了,變頻器參數是380V,一般不要超過400V。