級別: 家園常客
|
我有一個電源開關 220V入出24V的 在機械上量只有5V左右 但是我把負載裁下后又有24V是、是不是短路了 我不敢百分之百判斷 請大家說說 謝謝 |
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
測電阻方法最簡單方便。 輸出一般都有好幾路線,把+24輸出全部拆除,一路一路測量電阻 如果電阻都差不多,都大于100以上,那應該是開關電源問題了。 如果有一路特別小,就要重點懷疑。 |
|
---|---|---|
|