tanqinglei
級別: 略有小成
|
老師們好小弟現有一臺歐瑞F2000-P的變頻器和一塊YTZ-150的遠傳壓力表,是用來做消防恒壓供水的,接線如下:表的紅線接變頻器的10V,綠線接AN1,黃線接GNG。現在表不起作用,頻率到設置的下限就停不網上漲頻率,參數按照說明書設的。請老師們幫幫小弟看看是不是線接錯了還是參數設的不對啊,參數應該怎么設啊需要設那幾個參數啊?小弟謝謝你們了 |
|
---|---|---|
|
xuyifu
級別: 略有小成
|
按你的思路是打算做一個PID控制的,用壓力表的信號反饋給變頻器,當壓力下降時變頻器頻率上升,壓力上升時頻率下降,讓壓力恒定,這就是PID控制。 [ 此帖被xuyifu在2013-08-20 09:07重新編輯 ] |
---|---|
|