加熱箱電熱管總功率81Kw,18根U型,每根4.5Kw,額定電壓380V,加熱箱最高設定溫度200度,風機抽熱風送到烘房。

設想一:分一組,18根每6根一相接成三角形,線電流=(81×1000)/ (1.732×380)=123A ,固態繼電器選三相 250A 的

設想二:分三組,6根一組,每2根一相接成三角形,線電流==(27×1000)/ (1.732×380)=41A  ,每個固態繼電器選三相 80A 的,一個溫控表驅動這三個固態


這種選法是否正確?還有沒有更好更經濟的方案?

謝謝各位!
[ 此帖被nfxuhui在2013-08-27 12:46重新編輯 ]
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-28 10:02
你不要想著便宜,等下掛了的
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373