358273433
級別: 家園常客
|
這兩天在調試一臺新機,PLC是FX3U,出現這樣的問題:由于需要,伺服電機回原點后正向運行20MM。開始能正常運行,2小時后回原點后不能正向運行,監控發現程序是在回原點后在正向發脈沖,但伺服驅動器沒接收到脈沖。此時如果正向點動,有時可以,有時不可以,可以的時候好象很吃力。但反向點動沒有問題。接線沒問題。問題放一晚上后,第二天一上班又能正常運行。運行2小時后又出現老問題。問題出在哪兒?謝謝大家!是遇到假貨嗎? |
---|---|
|
jack007kkk
級別: 略有小成
|
看來一個是程序問題 一個是硬件 問題,按樓主所說,我開始覺得是硬件故障因為,樓主說了:2小時后回原點后不能正向運行。 要是程序問題 ,之前的2個小時也不應該正常呀? 至于24V的限流電阻問題,不知道樓主用的啥伺服驅動器,我只用過三菱的。三菱我用的幾款,如果是集電極脈沖信 號,都不需要外加電阻限流,其他牌子的不清楚。 可要說硬件問題,出問題的時候,正轉點動有時不行,行的時候電機運行狀態不對,反轉點動卻行。 要說負載問題,開始2個小時都可以呀?難道是機械設計問題。運行一段時間某個機構熱“抱死”了,而且是單向的,所以正轉點動不動或者動的吃力,可要是機械過熱卡死導致電機轉 不動,伺服的話 一般都會報警呀。可是從你的描述,好像沒有報警。 另外,你說過,出問題的時候,查看脈沖,PLC發出去脈沖了,但是伺服沒收到,伺服沒有收到脈沖,當然不轉,脈沖丟失難道是干擾引起的?還是你的伺服插頭質量問題接觸不良? 期待高手指點迷津。 [ 此帖被jack007kkk在2013-10-14 13:16重新編輯 ] |
---|---|
|