cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
|
圖片:
剛接觸伺服不久,看了QD75的手冊介紹的參數計算設定方法,可是我怎么實驗都不行。 我測試的環境就是QD75帶MR-J3-10A驅動器,想要角度定位,可是按照說明書里的介紹設定QD75參數總是不對呀,從早上上班整到下班頭都搞暈了也沒想明白。 哪位高手指教一下,到底是AP設置錯誤還是AL設置錯誤。沒有減速機,就直接以伺服馬達軸為觀察對象 |
|
---|---|---|
|
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
|
MR-J3 的分辨率是262144脈沖/轉 如果外部不接機構,那么沒轉的就應該是360度! 你才參數都要重新設定 |
|
---|---|---|
|
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
|
還有你的倍率,一般情況為默認,只有在參數不好調整,才用倍率來放大 |
|
---|---|---|
|