請教一下
做原點回歸時,如果在啟動原點回歸時,DOG信號就ON了,伺服不是會反轉么?直到DOG信號off掉,再正轉至DOG。
我現在的這個伺服則無論怎樣,都只是往一個方向走。是哪個參數設錯了嗎?
wang324521
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 496 點
下載積分: 6214 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2025-01-14
查看wang324521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-23 13:06
有可能是你編的程序有問題哦,是200的PLC還是---------