我公司現有兩臺變壓器分開運行,請問一下單相負載零線是否可以換用、變壓器低壓側零排是否可以連在一起?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 998 個
工控威望: 1154 點
下載積分: 18362 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-01-26
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-17 22:28
可以的,我們公司一臺500KVA,一臺630KVA的零排在配電柜中聯接在一起了。