星三角啟動電機的熱繼電器FR1和FR2在圖中2個位置,其保護整定值應該設多少?

應該是額定電機額定電流Ir的√3 /2還是√3 /3 ?

個人感覺應該都是√3 /2,即0.87倍的Ir。


應該是√3 /3?
[ 此帖被redrock99在2014-10-13 13:37重新編輯 ]
chen020406
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 134 點
下載積分: 649 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-02-20
最后登錄: 2014-10-23
查看chen020406的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-13 16:23
看不懂,不理解你為什么呀用兩個熱保護?