有哪位知道MR-J4-B-RJ如何下指令
我有使用過MR-J4-B但是RJ沒用過
若是我下跑多少距離是以第二顆譯碼器計算還是后面的檢出來算
另外外部的譯碼器我程式中還有需要顯示出來現在位置
要如何調出這筆數值
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-14 15:57
全閉環是個監測反饋機制,與指令方面關系不大,所以下指令是一樣的。
如果設定無誤,當前值多少脈沖與當前位置多少mm應該是等量的,所以第1顆第2顆無所謂。
數值嘛當然可以從緩沖器調出,地址可以查下手冊!
以上個人理解
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(小侯) 熱心助人!