樓主  發表于: 2015-01-09 10:10
想知道歐姆龍那端,45為何短接。電腦端為何,46短接,78短接?
求指教!
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-01-17
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-10 14:42
PLC的4、5腳是RTS和CTS,短接以后的意思就是只要請求發送,就立即得到允許。而如果不短接,因?32是半雙工的通訊口,則第一次發送之后CTS變低電平以后沒有新的向CTS請求的高電平信號,PLC就不會處于發送準備狀態,則無法進行下一次的發送。