樓主  發表于: 2015-01-24 21:02
如題目......流程復雜的我一直用這樣的方法寫,感覺非常好用,簡單明了啊,只要有數據MOV功能的PLC都可以用。
我覺得比三菱的SFC好用
執行到了那一步一看數據清清楚楚啊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yangfangjun5) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(劉特斌) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(zz2679493)
  • 下載積分:+1(taobao2014) 真誠感謝!
    rtzz
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 46 個
    工控威望: 174 點
    下載積分: 653 分
    在線時間: 33(小時)
    注冊時間: 2008-04-14
    最后登錄: 2024-10-17
    查看rtzz的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-02-26 21:31
    歐美很多這種方式編程,不過不是直接輸出的,自動流程歸自動流程走,然后單獨做輸出子程序避免雙線圈

    D0=0 自動運行 mov k10 d0
    D0=10    1#執行器動作完成  MOV 20 D0
    D0=20  2#執行器動作完成  MOV 30 D0
    D0=30  3#執行器動作完成  MOV 10 D0

    輸出
    D0=10  1#執行器輸出
    D0=20  2#執行器輸出
    D0=30  3#執行器伸出


    優點,這種編程方式直觀,修改方便,特別是幾個人修改一個程序的時候,
    弊端,程序太大,對PLC內部存儲空間要求高,